虽然笔者之前写过基于Prometheus PushGateway搭建Flink监控的过程,但是在我们的生产环境中,使用的是InfluxDB。InfluxDB是一个由Go语言写成的、由InfluxData部分开源的时序数据库,能够非常好地处理监控指标的存储和查询,配合Grafana即可简单地实现Flink作业metrics的收集与展示。本文简述配置过程及一些小问题。

硬件参数

新版InfluxDB的集群版是收费的,但是单点也足够我们存储较长时间的监控数据了。

  • CPU:Intel E5 v4 12C/24T
  • 内存:96GB
  • 硬盘:500GB SSD * 2
  • 网络:10Gbps
  • 操作系统:CentOS 7.5 64-bit
  • InfluxDB 1.8
  • Grafana 6.7.4


安装与配置InfluxDB

先下载RPM包,再用yum localinstall安装,可以自动解决依赖关系。

  1. wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb-1.8.0.x86_64.rpm
  2. yum -y localinstall influxdb-1.8.0.x86_64.rpm
复制代码

安装完毕后,配置文件位于/etc/influxdb/influxdb.conf。具体配置项可参见官方文档,有一些需要注意的,列举如下。

  • 元数据存储目录


  1. [meta]
  2.   dir = "/data1/influxdb/meta"
复制代码

  • 时序数据和write-ahead log存储目录


InfluxDB采用LSM Tree改良而来的TSM存储引擎,所以WAL、compaction等机制它都有。建议两种数据分盘存储,提高读写效率。

  1. [data]
  2.   dir = "/data2/influxdb/data"
  3.   wal-dir = "/data1/influxdb/wal"
复制代码

  • 并发及慢查询设置


写入超时write-timeout默认是10s,当数据量很大时可能比较紧张,可以改大点。

  1. [coordinator]
  2.   write-timeout = "20s"
  3.   max-concurrent-queries = 0
  4.   query-timeout = "60s"
  5.   log-queries-after = "30s"
复制代码

  • 保留策略设置

  1. [retention]
  2.   enabled = true
  3.   check-interval = "60m"
复制代码

  • HTTP设置


HTTP日志没有太大必要,可以关掉。

  1. [http]
  2.   enabled = true
  3.   bind-address = ":8086"
  4.   auth-enabled = false
  5.   log-enabled = false
复制代码

启动InfluxDB并建库

根据官方文档的说明,如果Linux使用的init系统是systemd,并且以服务方式启动InfluxDB(即service influxdb start),那么所有日志会固定打进/var/log/messages里,使用journalctl可以查看。但是这样不太方便,所以我们后台启动InfluxDB,并将日志做重定向,即:

  1. nohup influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf > /var/log/influxdb/influxd.log 2>&1 &
复制代码

还可以对上述日志文件用logrotate做切割,不再赘述。

然后进入InfluxDB的Shell。默认没有用户名和密码,HTTP端口为8086。

  1. ~ influx
  2. Connected to http://localhost:8086 version 1.8.0
  3. InfluxDB shell version: 1.8.0
  4. >
复制代码

创建Flink监控指标的数据库。

  1. > CREATE DATABASE flink_metrics;
  2. > SHOW DATABASES;
  3. name: databases
  4. name
  5. ----
  6. _internal
  7. flink_metrics
复制代码

InfluxDB自动生成的保留策略(retention policy)是保留所有历史数据。我们可以创建新的保留策略,使监控数据自动过期,防止硬盘爆掉。以下就在flink_metrics库上创建了一周的保留策略,并自动设为默认。

  1. > CREATE RETENTION POLICY "one_week" ON "flink_metrics" DURATION 168h REPLICATION 1 DEFAULT;
  2. >
  3. > SHOW RETENTION POLICIES ON "flink_metrics";
  4. name     duration shardGroupDuration replicaN default
  5. ----     -------- ------------------ -------- -------
  6. autogen  0s       168h0m0s           1        false
  7. one_week 168h0m0s 24h0m0s            1        true
复制代码

配置Flink Metrics Reporter

将$FLINK_HOME/opt下的flink-metrics-influxdb-<version>.jar拷贝到$FLINK_HOME/lib目录,并且在flink-conf.yaml中添加如下配置。

  1. metrics.reporter.influxdb.class: org.apache.flink.metrics.influxdb.InfluxdbReporter
  2. metrics.reporter.influxdb.host: bd-flink-mon-001
  3. metrics.reporter.influxdb.port: 8086
  4. metrics.reporter.influxdb.db: flink_metrics
复制代码

启动Flink on YARN作业,稍等片刻,就可以看到该库下产生了许多measurement——即等同于数据库中的表。InfluxDB没有显式建表的语句,执行INSERT语句时会自动建表。

  1. > USE flink_metrics;
  2. Using database flink_metrics
  3. > SHOW MEASUREMENTS;
  4. name: measurements
  5. name
  6. ----
  7. jobmanager_Status_JVM_CPU_Load
  8. jobmanager_Status_JVM_CPU_Time
  9. jobmanager_Status_JVM_ClassLoader_ClassesLoaded
  10. jobmanager_Status_JVM_ClassLoader_ClassesUnloaded
  11. jobmanager_Status_JVM_GarbageCollector_ConcurrentMarkSweep_Count
  12. jobmanager_Status_JVM_GarbageCollector_ConcurrentMarkSweep_Time
  13. jobmanager_Status_JVM_GarbageCollector_ParNew_Count
  14. jobmanager_Status_JVM_GarbageCollector_ParNew_Time
  15. jobmanager_Status_JVM_Memory_Direct_Count
  16. jobmanager_Status_JVM_Memory_Direct_MemoryUsed
  17. jobmanager_Status_JVM_Memory_Direct_TotalCapacity
  18. jobmanager_Status_JVM_Memory_Heap_Committed
  19. jobmanager_Status_JVM_Memory_Heap_Max
  20. jobmanager_Status_JVM_Memory_Heap_Used
  21. jobmanager_Status_JVM_Memory_Mapped_Count
  22. jobmanager_Status_JVM_Memory_Mapped_MemoryUsed
  23. jobmanager_Status_JVM_Memory_Mapped_TotalCapacity
  24. jobmanager_Status_JVM_Memory_NonHeap_Committed
  25. jobmanager_Status_JVM_Memory_NonHeap_Max
  26. jobmanager_Status_JVM_Memory_NonHeap_Used
  27. jobmanager_Status_JVM_Threads_Count
  28. jobmanager_job_downtime
  29. jobmanager_job_fullRestarts
  30. ......
复制代码

查询一下试试。注意InfluxDB中的一行数据称为一个point,point又包含time(时间戳)、tag(有索引字段)、field(无索引的值)。

  1. > SELECT * FROM "taskmanager_job_task_operator_heartbeat-rate" LIMIT 1;
  2. name: taskmanager_job_task_operator_heartbeat-rate
  3. time                host                        job_id                           job_name                                                      operator_id                      operator_name                      subtask_index task_attempt_id                  task_attempt_num task_id                          task_name                                                      tm_id                                      value
  4. ----                ----                        ------                           --------                                                      -----------                      -------------                      ------------- ---------------                  ---------------- -------                          ---------                                                      -----                                      -----
  5. 1592324240887000000 ths-bigdata-flink-worker043 b23bec2afe87a3b4fa7e930824a8dff4 com.sht.bigdata.clickstream.job.AnalyticsAndOrderLogExtractor bff97a3c8e9f03115fa1e7908e04df21 Source: source_kafka_ms_order_done 6             52c07162c4344d43898dfd3be6d77ac3 0                bff97a3c8e9f03115fa1e7908e04df21 Source: source_kafka_ms_order_done -> order_flatMap_log_record container_e08_1589127619440_0062_01_000002 0
复制代码

time字段默认是以Unix时间戳显示的,如果想要可读的时间字符串,执行PRECISION rfc3339语句即可。

另外有一个小问题需要注意:

如果Flink的版本<=1.9,Flink报告的监控指标中有NaN和正负无穷,InfluxDB无法handle这些,就会在TaskManager日志中打印出大量报警信息,非常吵闹,详情可见FLINK-12579。解决方法也简单,就是找到Flink源码中flink-metrics-influxdb项目的POM文件,手动将influxdb-java依赖项的版本改高(如改成2.17),重新打包并替换掉$FLINK_HOME/lib目录下的同名文件。

安装启动Grafana

  1. wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana-6.7.4-1.x86_64.rpm
  2. yum -y localinstall grafana-6.7.4-1.x86_64.rpm
  3. service grafana-server start
复制代码

浏览器访问3000端口就行了。

添加InfluxDB数据源

点击Configuration -> Data Sources -> Add data source添加InfluxDB数据源,截图如下。

195230-fae535de385d91d2.png

Flink Metrics Dashboard示例

点击Create -> Dashboard -> Settings -> Variables,先添加两个变量:一是作业名称,二是TaskManager的ID,这两个字段经常用来分组。

195230-48eda2496b1d7a72.png

195230-62b9a04027f7660b.png

说个小tip,如果不想让不同时期启动的相同作业监控数据发生混淆,可以在指定Flink作业的名称时,加上一些其他的东西(如该作业的Maven profile名称以及启动时间)进行区分。

  1. public static String getJobName(Class<?> clazz, Properties props) {
  2.   return StringUtils.join(Arrays.asList(
  3.     clazz.getCanonicalName(),
  4.     new LocalDateTime().toString("yyyyMMddHHmmss"),
  5.     props.getProperty("profile.id")
  6.   ), '_');
  7. }
复制代码

举个栗子,添加一个Panel,以柱状图展示成功和失败的checkpoint数量。

195230-2cf2a2ef0d834132.png

再举个栗子,以折线图按Source分组展示端到端延迟

195230-4cfccbf03e42cd99.png

注意,端到端延迟的tag只有murmur hash过的算子ID(用uid()方法设定的),并没有算子名称,并且官方暂时不打算解决这个问题(见FLINK-8592),所以我们只能曲线救国,要么用最大值来表示,要么将作业中Sink算子的ID统一化。